Running Data/Cat/LAN cable close to 'high-voltage' (120 VAC or higher) utilities are heavily restricted and conditioned by NEC/NFPA 70.
For example NEC 805.133(A):
* ******* ********** ** * ****** on ******** **** ** ********** **** Class *, *****, ******** *****, ** non-power ******* **** ***** ******** **** using ********** ************** *****.
(*** **** **:*** ****** ******* ***** *****: ***, NFPA **, **, ** & ***)
**** *********** **** *** ***** **** the ************** ***** ** ******** ** if *** ************** ***** ** *********** separated **** ********** ****** ** ***** conduit *** ******.
** *** ****** **** ****, ***** 120 *** *** ****/*** *** *** together *** ***** *** ****** **** 2", ** *** ** ******** **** to ********* *** *****?
** *** *** ***** ******/******* *** outlet ***** ****** *** ****-******* ***** sufficient *** ********** ********?
* **** ***** **** ***** ** a ******* **** **** ****. ********* we **** **** ** ****** ******* the **** **** ** **** **** a **** ***** ***** **** ** into * ***.
*** ******* ***** * *** ** the ***** ** **** ** ***** to ****** ******* **** *** *** 120VAC ** *** ******** **** *** low ******* ****** *** *** ********* and *** *** **** **** *** connections ******* ** ****** **** **** can **** *** ***** ****** ** each ******** ******* ** ******* ********** amongst *** *** ******* ******.